发帖
3 0 0

PB03模块adc引脚接地不为0

曹某人
金牌会员

14

主题

14

回帖

1472

积分

金牌会员

积分
1472
PB&TG系列 474 3 2025-10-29 11:37:17

如题 使用的ADC例程 以P15引脚为例 悬空时6-7mV 接电源3305mV 接GND3mV

接3.3.jpg

接地.jpg

──── 0人觉得很赞 ────

使用道具 举报

2025-10-29 13:56:17
技术同事外出了,明天给你回复。
[i=s] 本帖最后由 Ai-Thinker-wu 于 2025-10-30 09:06 编辑 [/i]

把ADC的配置模式配置为bypass模式,attenuation 模式由于有内部电阻的分压,导致电源不会被拉低。
使用bypass需要用外部电阻分压,ADC引脚量程为0~0.8V

ScreenShot_2025-10-30_085933_802.jpg

Ai-Thinker-wu 发表于 2025-10-30 09:05
把ADC的配置模式配置为bypass模式,attenuation 模式由于有内部电阻的分压,导致电源不会被拉低。
使用bypa ...

0x7f确定正确吗?改了之后无法运行
您需要登录后才可以回帖 立即登录