wb2模块SNTP发什么指令关闭呢(已解决)

kdz
注册会员

2

主题

5

回帖

107

积分

注册会员

积分
107
Ai-WB2系列 1034 5 2024-8-10 10:17:19
AT+AT+SNTPTIMECFG=1,8//开启 SNTP  试了好几个命令关不掉
──── 0人觉得很赞 ────

使用道具 举报

2024-8-12 08:47:20
给你抓个技术瞧瞧!
看一下刷新间隔,AT+SNTPINTV?
2024-8-12 16:56:29
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-8-12 09:21
看一下刷新间隔,AT+SNTPINTV?

我设置的15
2024-8-12 16:57:33
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-8-12 09:21
看一下刷新间隔,AT+SNTPINTV?

试了AT+SNTPTIMECFG=0     AT+SNTPTIMECFG=0,0 命令返回的都是error
AT+SNTPTIMECFG这个要有服务器参数的,你看一下指令集的示例