一、前言
本文章将说明如何在LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关。
二、准备工作
1、访问LoRaWAN网关的内置NS服务并创建/登录个人账户, 在Network Server中完成添加节点设备和网关相关事宜。
2、配置入网相关的射频参数以及入网内容,以CN470为例
三、创建配置文件
这里以ClassB模式,OTAA入网方式为例:
1、Network Server -> 常规 -> 信道方案选择 CN470 -> 信道设置 0-7
2、Network Server -> Profiles -> 添加配置属性文件,自定义名称,设置入网方式为OTAA,工作模式为ClassB模式。
四、创建设备
Network Server -> 设备 -> 添加 -> 自定义填写设备名称、设备EUI、设备配置文件以及应用层秘钥,点击保存&应用完成创建。
五、设备信息
确保您使用的设备所使用的频段,与网关所使用的子频段选项匹配。
在设备创建环节能够配置设备将要采用的连接方式OTAA:
OTAA相比于ABP安全性会更高一些, 但由于存在入网JoinAccept环节,OTAA的入网连接速度相对于ABP会稍微慢一些。
使用串口工具连接Ra-08开发板子,默认连接配置为9600bps, 8,N,1。依次发送指令,并在对应指令中填充我们在上一步获取到的密钥信息。
六、OTAA模式下AT指令流程举例
· 入网&数据上行
- AT+CJOINMODE=0
- AT+CRXP=1,1,500500000 #配置接收窗口2频率为500.5M
- AT+CDEVEUI=0202020202020202 #配置设备EUI
- AT+CAPPEUI=0000000000000000
- AT+CAPPKEY=00112233445566778899aabbccddeeff #配置设备入网秘钥
- AT+CFREQBANDMASK=0001 #配置掩码为0001,即只用1信道
- AT+CULDLMODE=2 #配置上下行频率不同
- AT+CCLASS=1,0,4 #配置入网模式为ClassB,以及pinSlot周期
- AT+CJOIN=1,1,8,8
- AT+CPINGSLOTINFOREQ=7 #发起pingSlot请求
- AT+DTRX=0,2,6,445566 #设置上报数据
复制代码 · 入网成功日志
- 发→◇AT+CJOINMODE=0
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CRXP=1,1,500500000
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CDEVEUI=0202020202020202
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CAPPEUI=0000000000000000
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CAPPKEY=00112233445566778899aabbccddeeff
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CFREQBANDMASK=0001
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CCLASS=1,0,4
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CULDLMODE=2
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CPINGSLOTINFOREQ=7
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~#
- 发→◇AT+CJOIN=1,0,2,8
- □
- 收←◆
- OK
- ASR6601:~# Tx, Power: 17
- 收←◆, Freq: 470900000, DR: 5, len: 2
- 收←◆3, duration 62
- Start to Join, nb_trials:1
- 收←◆Rx, Freq 500900000, DR 5, window 1
- 收←◆+CJOIN:OK
- Joined
复制代码 七、网关内置NS服务器日志查看
Live Data实时数据
完成上述AT指令执行操作,若设备正常连接网关,在TTN管理页面我们能够看到设备的连接日志,以及上行的数据信息。
八、更多信息